樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!
相信自我!
chenxiaoli20
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxiaoli20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 15:28
急停時,務必切斷電源,最好硬件回路也要做,同時發一個給PLC

主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片| 国产精品美女久久福利网站| 国产成人a毛片| 狠狠干人人干| 成人a视频在线观看| 国产在线视频91| 成年女人看片免费视频频| 国产精品va一级二级三级| 国产精品1区| 国产精品资源在线观看网站| 国产91欧美| 国产精品伦子一区二区三区| 久青草国产手机视频免费观看| 老妇激情毛片免费| 久青草视频在线| 久草操| 国产高清在线精品一区二区| 国产日产亚洲欧美综合另类| 国产视频一| 久久久久女人精品毛片九一| 国产精品久久久久aaaa| 成年人三级黄色片| 国产高清精品一区| 国产一级做a爰片在线看免费| 久久七七| 国产成人一区在线播放| 国产精品久久久久影院嫩草| 国产精品夜色一区二区三区| 国语毛片| 男操女免费视频| 国内精品久久久久不卡 | 高清精品| 福利视频久久| 国产久草视频| 国产高清视频91| 精品久久中文字幕| 精品麻豆国语国拍视频在线| 国产成人免费高清在线观看| 成年午夜一级毛片视频| 黄色在线观看视频网站| 国产精品久久久尹人香蕉|