再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。 現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。 后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。 這個比值好像不太對吧~~! 然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。 分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。 這些數據好像是不對吧~! 請各位指點~!~! |
|
---|---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
與測量無關,計量則需要注意 關于樓主的問題: 從精度考慮,一般30/5的互感器穿心一匝的確沒有見過 但是話又說回來,我沒有見過并不代表別人也沒有見過 為了確保一次穿心匝數是正確的,請樓主在仔細檢查互感器的參數。看是否看錯了 另外一個可能性就是互感器有問題,或者檢測儀表有問題! 雖然要求測量值在1/2~2/3量程之間是為了保證測量精度,但是無論如何 過20A電流就在二次側檢測到5A的電流是不可能的事情 |
---|---|
|