樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 20:30
這就是三菱傳說的,源型輸入和漏型輸入,看看說明書,就知道了,用硬件的時候,先得看這個,否則怎么接線呢,樓主別的線怎么接的呢,別的輸入點,一直都不能用嗎?????只得懷疑

主站蜘蛛池模板: 国产片一区二区三区 | 国产精品永久免费10000 | 国产日韩欧美在线一区二区三区 | 免费在线a| 国产香蕉在线视频 | 免费一级毛片在线播放放视频 | 国产91中文 | 国产特黄一级毛片特黄 | 国产特黄特色一级特色大片 | 成人亚洲欧美 | 久久免费看视频 | 久久国产欧美日韩精品 | 国产综合视频在线观看 | 久久精品国产亚洲精品 | 精品一区二区三区在线观看l | 国产黄网站在线观看 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 国产成+人+亚洲+欧美综合 | 国产成人综合亚洲欧美天堂 | 国产人妖ts在线视频网 | 大伊香蕉在线精品不卡视频 | 毛片美女| 欧美a在线看 | 国产成人网 | 久久只有这里有精品 | 国产欧美日韩成人 | 免费一级毛片私人影院a行 免费一级毛片在线播放视频 | 国产精品四虎在线观看免费 | 国产jizz | 久青草视频免费视频播放线路1 | 久久91精品国产91久久户 | 国产成人精品视频免费大全 | 精品一级毛片 | 精品久久久久久综合网 | 成年网站在线观看 | 国产精品久久久精品视频 | 国产成人一区二区三区精品久久 | 国产aaa免费视频国产 | 国产亚洲第一 | 久久riav.com| 国产精品久久久久影视青草 |