故障現象:PLC上電后運行指示燈不亮,錯誤指示燈亮,PLC不能正常運行。 故障原因:這個PLC是壓鑄機上的,由于鋁液燒壞電纜導致高壓竄入PLC輸入端,PLC的24V直流電源也短路,當線直流輸出端短路未排除時,plc無任何顯示。拆掉PLC的24V輸出電源的負載線后,PLC電源指示燈亮,錯誤指示燈亮。清空內存和錯誤日志后,故障仍然存在。一下是我的操作畫面。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
多謝各位,PLC已被我修好。 |
|
---|---|---|
|