樓主  發表于: 2011-04-29 20:26
我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-30
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 18:27
如果電源正常,工作一會停機用手摸摸繞組溫度是否一樣,如有差別說明接線或繞組有問題,重點檢查一下發熱的繞組。電流差一半如果是多股并繞檢查所有的線是否都接上,特別是焊接的時候是否焊牢。將星型接成三角型可以接380,或者直接接380就當是降壓啟動了(時間不要太久)。

主站蜘蛛池模板: 美女毛片儿| 国产特黄1级毛片| 国产亚洲天堂| 免费高清视美女福利视频| 国产高清在线免费视频| 国产精品久久久久久吹潮| 另类二区| 女人精aaaa片一级毛片女女| 久久国产首页| 国产精品久久久久久亚洲小说| 免费福利片| 国产精品叼嘿视频网站| 成人黄色影视| 国产精品www| 国产原创91| 国产午夜一级鲁丝片| 国产成人精品视频频| 国产成人福利免费视频| 久久精品免费全国观看国产| 精品视频一区二区三区免费| 久久伊人热| 国产成人精品本亚洲| 国产人成精品| 男人天堂aa| 久久99综合国产精品亚洲首页| 国产女人的一级毛片视频| 欧美jizzhd极品欧美| 国产精品四虎| 精品热99| 久久亚洲精品中文字幕三区| 国产精品视频全国免费观看| 久久精品片| 久久国产视频一区| 国产成人精品日本亚洲网站| 国产亚洲视频在线播放大全| 国产精品成人一区二区三区| 国产精品高清在线观看| 精品国产一区二区三区不卡蜜臂| 久久精品国产亚洲麻豆小说| 国产精品美女久久福利网站| 国产a毛片|