吳德星
級別: 工控俠客
|
我個人認為接常閉比較安全,因為常開按鈕會接觸不良,常閉再怎么樣也能斷開吧? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
|
用常閉點是正確的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
535357
級別: 略有小成
|
急停動作時是要斷開控制電路電源的,能夠斷開總電源最好,電動葫蘆的上下限不采用行程開關斷開接觸器線圈,,而是用斷火限位開關就是這道理。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
這種做法,正常情況下沒問題,其它地方有斷線就起不了作用了.急停不應用這種控制方式 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
為什么急停按鈕一定用常閉呢????是樓主的傳統電路思想影響了樓主想東西的靈活性。我平時就是用常開的。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
這個只限于PLC控制系統 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
急停要用常閉點處理,常開也可以實現,但只是在理論中無故障中實現,萬一電路常開點不能接通或線路斷路會造成不可想象的后果,所以說PLC外部急停一定要采用常閉點處理 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
常開、常閉都一樣,事物是相對的,你知道用常開線路斷了安全失效,那用常閉線路短路又咋辦? |
---|---|
|
小k
愛工控
級別: 略有小成
|
急停按鈕應該接成常閉安全。如果接常開的話,假如按鈕或是線路有故障,急停就不起作用了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |