老來學
級別: *
![]() |
今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
![]() |
大樓的接地電阻過大, 打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。 我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。 火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0 如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。 當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。 |
|
---|---|---|
|