再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
圖片:
![]() 電路如下圖, 圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。 保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。 保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。 另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。 但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。 怎么解釋這個原因????? |
|
---|---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
肯定是零線問題,你把風機拆了,用白熾燈泡一根接N進線,另一根分3次接R1,S1,T1。如果3次燈都不亮,就是零線問題。我冒昧的問一下會不會零線和接地線搞錯了。有些公司地線很不規范,形同虛設。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|