我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 14:54
支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的

主站蜘蛛池模板: 国产原创91| 欧美1区2区3区| 男女毛片免费视频看| 国产一级毛片大陆| 老外毛片免费视频播放| 高清性色生活片啪啪| 精品国产人成在线| 免费aⅴ视频| 成人a毛片高清视频| 国产毛片一区二区| 国产一级二级| 久久一本岛在免费线观看2020| 国产亚洲精品sese在线播放| 久久精品综合国产二区| 久青草国产手机在线观| 久久国产精品自在自线| 免费福利片| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 九九精品在线| 久久a级片| 免费观看a视频| 精品国产亚一区二区三区| 精品在线播放| 久久97久久97精品免视看秋霞| 韩国特级一级毛片免费网站| 久久久国产高清| 久久亚洲女同第一区| 国产成人91精品| 国产在线精品成人一区二区三区| 国产黄网站在线观看| 久久永久免费视频| 男女午夜视频在线观看| 九九影院最新理论片| 看免费一级毛片| 国产网站免费在线观看| 国产网站黄色| 国产原创视频在线| 久久久久久中文字幕| 免费网站日本| 国内午夜免费鲁丝片| 国产精品久久久久久一区二区三区 |