思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
菜鳥賽季
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 898 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2025-04-17
查看菜鳥賽季的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 22:59
那怎么另外一套是好的呢,我感覺是漏電開關有問題

主站蜘蛛池模板: 国产一区在线观看视频 | 成人免费视频无遮挡在线看 | 成人三级在线播放线观看 | 久久久久一区二区三区 | 黄视频国产 | 狠狠干天天射 | 国产成人精品777 | 国产精品国产精品 | 久青草国产高清在线视频 | 久久大香 | 国产一级高清免费观看 | 久久久久综合 | 久久永久免费中文字幕 | 另类小说一区 | 黄色短视屏 | 美女黄区| 麻豆福利在线观看 | 插的好爽视频 | 国产成人综合久久综合 | 国产高清视频 | 国产经典一区 | 久久精品二区 | 久久久久免费视频 | 久久精品re | 久久久这里有精品999 | 国产精品久久免费视频 | 高清性色生活片久久久 | 黄色网页在线 | 国产成人综合手机在线播放 | 国产成人免费观看 | 蜜桃精品在线 | 国语对白精品视频在线观看 | 国产a级黄色片 | 国产精品va | 久久精品免视看国产明星 | 久久国产精品久久国产片 | 免费久久精品国产片香蕉 | 久久精品日本免费线 | 男女一级毛片免费播放 | 精品成人免费一区二区在线播放 | 高清毛片在线看高清 |