18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 23:21
引用
引用第39樓王誠侃于2011-05-31 22:16發表的  :
18.5Kw電機電流=18.5X2=37A,選接觸器電流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以選60A接觸器。

。樓主說的沒錯算得也沒錯。各位。不要忘了電機的額定電流才41A(因各廠家生產會有偏差)左右。啟動也是的時間15秒也就足夠了。就正泰4011或4010也就足夠了。一般按電機額定電流選的接觸器都可以承受電機啟動時產生的大電流。如果電機運轉超過電機額定電流。熱保護起到保護作用。那選用在大的接觸器也沒用。只會增加成本。

主站蜘蛛池模板: 久久精品不卡| 精品中文字幕在线| 黄色毛片视频校园交易| 久久久高清日本道免费观看| 超级碰碰青草久热国产| 精品热久久| 免费一级大片儿| 国产成人精品日本亚洲11| 国产最新精品精品视频| 国产在线视频一区二区三区| 精品国产999| 国产日韩成人| 草的爽免费视频| 波多野结中文字幕在线69视频| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产精品午夜久久久久久99热| 国产一区成人| 国产一级精品高清一级毛片| 国产手机精品一区二区| 国产青青操| 久久久久久国产精品免费免| 九一福利| 播放黄色一级片| 国产乱在线| 国产视频二区在线观看| 国产精品美女网站| 草草线在成年免费视频网站| 国产三级日产三级| 免费一看一级毛片| 久久综合图区亚洲综合图区| 国产成人精品久久综合| 久久天堂| 欧美aa一级| 精品国产品国语在线不卡丶| 久久精品国产99国产精偷| 狠狠搞视频| 久久亚洲国产精品| 国产精品视频牛仔裤一区| 激情网站免费| 国产精品中文| 国产精品中文字幕在线|