用三菱FX2N PLC通過485通信的方式控制松下VF100變頻器。PLC連接HMI

通信協議是MODBUS,RTU模式

控制要求:1控制控制電機的正,反轉,停止,緊急停止,異常復位。

               2.通過HMI輸入頻率

               3. 通過HMI顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流

               4.通過HMI顯示變頻器工作異常的報警信息。



現在不談緊急停止,異常復位,以及報警功能

現在就是電機正,反轉,停止,HMI輸入頻率,顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流的功能

有一個頭痛的問題。

MODBUS通信協議采用詢問式通信方式,我要讓變頻器返回輸出頻率,電壓,電流,就要先發送一個詢問碼,然后變頻器返回信息,這個系統開機就要一直刷新顯示這個三個參數,也就是說要PLC要一直詢問,然后變頻器一直返回參數信息,那么其他控制命令該如何輸入呢?本人是新人,還望大蝦多多指教!
如果我表述不夠清楚,請發帖指教!

主站蜘蛛池模板: 国产99热99| 国产精品99久久| 久久99亚洲网美利坚合众国| 看中国一级毛片| 久久精热| 国产全部视频在线播放| 国产白丝jk制服又刺激又舒服| 精品动漫在线观看视频一区| 久久国产精品自在自线| 国产福利姬| 久久久久久91香蕉国产| 国产免费久久精品99re丫y| 精品福利在线观看| 国产精品成人va| 黄色在线视频观看| 国产福利主播| 免费a级黄色毛片| 精品综合久久久久97| 精品牛牛影视久久精品| 精品久久九九| 久久久综合香蕉尹人综合网| 国产毛片网| 韩国福利视频一区二区| 国产精品久久久久久久人热| 免费视频一级片| 国产欧美在线观看不卡| 男女做性免费视频| 女人高潮特级毛片| 就是操就是干| 国产精品欧美激情在线播放 | 操操干| 国产91小视频| 久久久久久免费一区二区三区| 久久精品亚洲综合一品| 国产日韩一区二区三区在线观看| 久久久高清| 国产成人久久一区二区三区| 免费欧美日韩| 精品免费视在线视频观看| 国产精品福利一区二区亚瑟| 国内精品久久久久久久久|