sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
![]() |
有利有弊,可以選用漏電電流大的空氣保護開關,車間如果是經常接觸潮濕,油污比較嚴重,線纜陳舊,非標設備多,電機無保護等,導電系數高的環境,不要怕經常跳閘,這是電工的義務所在。在選用漏電開關時建議在總開關下分設漏電等級較低的保護開關,這樣就不會影響到整個線路。如總開關可泄露500MA,分開關可選用250MA以下的開關。在設備和布線不規范的車間,總開關比較遠,還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小,如果經常跳閘,而又找不出原因,那就是電工的技術水平了。還有一點接漏電保護開關,可以更多的了解接地和接零的不同點,避免零地不分而造成重大事故。 |
---|---|
|