yuanxiongwu
級別: *
|
圖片:
編了個程序:I0.0為啟動,I0.1為停止,驅動M0.0的啟保停的程序。 當I0.0瞬時接通后,M0.0置ON,在沒有使I0.1接通時將PLC置于STOP位置。等待1分鐘后,再將PLC置于RUN。 發現M0.0仍然置ON。 請問是程序問題,還是PLC的問題,還是在程序執行過程中本就如此? [ 此帖被yuanxiongwu在2011-06-25 13:07重新編輯 ] |
---|---|
|
yuanxiongwu
級別: *
|
除1樓這個程序外,沒有別的程序。更沒有引用雙線圈,又沒用定義MW0或是其他的數據占用了M0.0。 由于初學S7-200入了個二手的,因此懷疑是PLC有問題,使得M0.0置ON后,PLC由STOP轉為RUN時不復位。 我只是要高手確認這只PLC正常就好。謝謝! |
---|---|
|