最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的,F在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 09:54
樓主只要在電機錢加個接觸器來選擇是由原來的電路驅動電機還是由變頻器電路驅動電機就可以了。說白了,要選擇,選擇你懂得

主站蜘蛛池模板: 国内自拍成人网在线视频| 国产精品视频久久久久| 国产视频一| 久久福利网| 免费一级在线| 国产v片在线播放免费观| 免费一级真人毛片| 免费一级毛片在播放视频| 国产精品久久久久9999高清| 国产91中文剧情在线观看| 激情综合图区| 九九视频精品全部免费播放| 黄色毛片一级片| 免费黄毛片| 女人18毛片a| 国产在线a免费观看| 久久99精品亚洲热综合| 免费精品国产| 黄色成人在线网站| 国产一区二区免费在线观看| 国产二级毛片| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 国产综合另类小说色区色噜噜| 成 人 黄 色 视频播放1| 国产精品免费久久久久影院| 美女色18片黄黄色| 国产在线a不卡免费视频| 另类ts人妖精品影院| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 精品福利| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97影音先锋 | 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 韩国一区二区三区视频| 国产精品一区在线麻豆| 免费三级在线| 国产一级特黄在线播放| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产91精品高清一区二区三区| 久久精品视频1| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 免费看黄片毛片|