最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 11:21
換另一種電氣控制思路想。
用變頻器啟動(去掉星三角啟動功能),因為變頻器啟動比星三角來的優越。也就是我們經常說到得工;變頻運行方式。用壓力變送器(傳感器)模擬量輸出直接接致變頻器輸入端,來恒壓控制壓縮空氣的壓力。
改造后必須考慮主電機的散熱問題!有條件需要電機外置強制冷卻方式。

主站蜘蛛池模板: 免费一级大片 | 国产9191| 久久国产精品-国产精品 | 韩国一大片a毛片 | 六月天堂| 国产成人亚洲综合 | 黄色片在线网站 | 美国成人a免费毛片 | 好好的曰com久久 | 国产精品国产三级国产 | 久久久最新精品 | 国产白浆视频在线播放 | 国产一级一片 | 精品久久久久久国产免费了 | 欧美h视频在线观看 | 激情影院在线观看十分钟 | 毛片专区| 久热免费视频 | 久久久精品午夜免费不卡 | 黄色三级免费观看 | 久操资源 | 久久综合久久伊人 | 国产精品永久免费自在线观看 | 国产欧美久久久另类精品 | 国拍在线精品视频免费观看 | 麻豆果冻精品一区二区 | 久久七七 | 国产a v高清一区二区三区 | 久草免费福利在线 | 久久久精品久久 | 免费视频一级片 | 美女久久久久久久久久久 | 免费一级特黄特色黄大任片 | 黄色毛片三级 | 国产一级视频在线观看 | 成年女人在线观看片免费视频 | 露脸国产自产拍在线观看 | 麻豆美女大尺度啪啪 | 黄色在线小视频 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 国产满18av精品免费观看视频 |