最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 久久国产视频网站 | 国产精品www | 国产永久福利 | 免费一级大毛片a一观看不卡 | 久热中文字幕在线精品首页 | 久草青草| 久久久久亚洲 | 国产高清大尺度一区二区不卡 | 精品国产免费人成在线观看 | 波多野结衣在线视频免费观看 | 精品国产日韩亚洲一区二区 | 男女www视频在线看网站 | 国产男女乱淫真视频全程播放 | 精品欧美日韩一区二区三区 | 国产一级一级一级国产片 | 动漫美女喷水 | 理论片我不卡在线观看 | 成人欧美s视频在线观看 | 国产jizzhd精品国产丰满 | 国产一级爱做片免费观看 | 麻豆国产三级在线观看 | 激情三级视频 | 久久伊人色 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆 | 国产精品21区 | 国产高清在线精品免费不卡 | 国产日本 | 国产 欧美 日韩 在线 | 成人亚洲欧美日韩在线 | 老司机深夜福利ae 入口网站 | 好看欧美视频高清va | 成年美女黄的视频网站 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产91精品不卡在线 | 九九99在线视频 | 久久精品国产一区 | 狠狠久久久久久亚洲综合网 | 国内精品久久久久不卡 | 国产麻豆网 | 国产91精品一区二区麻豆亚洲 |