農村娃
級別: *
|
自家用的空調壞了,故障是每次開機戶外機要啟動很多次才能啟動,啟動后制冷正常。到達設定溫度后能正常停機,再次啟動時又是要重復啟動很多次才能啟動。。。。。。。。。。再說明一點戶外機的風扇會轉,壓縮機熱保護會保護。。。。。前段時間加過冷媒開始時正常,幾天后就出現了這種問題,不知道是啟動電容器壞了還是所謂的管道堵塞還是卡缸請園子里的高手給分析下到底是什么原因 |
---|---|
|
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
|
看看室外機控制板上接線插頭是不是時間長了老化導致接觸不好?引起啟動困難。如果剛加了雪種不久就出現過載保護,有可能你的雪種加多了,導致壓縮機過載發熱保護。要溫度下降才能重新開機。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |