我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 12:21
假如A泵在運行中切換到B泵哪不變成了直接啟動B泵嗎,變頻器能繼續運行嗎,切換過程中要轉換控制電路重新啟動變頻器才能正常運行。是不是要延時呢?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-21 14:34
要休息5分鐘,還工作不?變頻器只要求減速到零就可以重新啟動了,廠家也沒有要求要停5分鐘再重新啟動啊,那個師傅是個人主義,不通用。

主站蜘蛛池模板: 精品动漫中文字幕一区二区三区| 国产精品一区二区综合| 久久婷婷六月| 久久久久国产精品免费| 久操影视| 国产大片黄在线看免费| 国产jizzjizz| 精品一区二区在线观看| 成人黄色在线视频| 黄色三级理沦片| 国产一级理论片| 国产美女视频黄a视频免费全过程| 成人免费a视频| 高清对白精彩国产国语| 国产精品久久久久9999| 国产妇女性爽视频免费| 国产精品成人va| 国产在线综合一区二区三区| 国产精品久久久久久久专区 | 国产日韩精品欧美一区视频| 国内啪啪| 国产日产欧美一区二区三区| 国产成人久久综合二区| 免费在线一级片| 成人黄色免费网站| 免费的毛片| 久久996| 久久99久久99精品观看| 国产一级黄色大片| 国产第1页| 久久精品看片| 成人理论| 国产精品v免费视频| 久久国产乱子| 精品久久久久久中文字幕2017 | 九九免费观看全部免费视频| 久草免费色站| 国产一级做a爰大片免费久久| 国产成人青青热久免费精品| 国产精品观看| 久久久96|