樓主  發表于: 2011-07-26 00:43
一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。
但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。
三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。
還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)。可是機器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。
以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 10:09
一般2線的是對射型的發射端,這段只需要電源,提供光源。而接收端一般3根線,接受光源,并處理電路電源,還有信號,至于NPN還是PNP看你的PLC支持哪種輸入

主站蜘蛛池模板: 久久免费久久| 国产精品国产三级国产专| 国产一区 在线播放| 九草伊人| 国产1页| 国产成人18黄网站免费| 国产真实一区二区三区| 牛仔裤美女国产精品毛片| 国产精品成人免费综合| 黄频网址| 男人久久天堂| 女人18毛片免费观看| 国产午夜亚洲精品国产| 高清国产美女一级毛片| 国产五级片| 国产精品99久久免费观看| 九九精品国产99精品| 久久免费观看视频| 久久只有这里有精品| 国产精品福利片| 高清国产在线观看| 很黄很粗很湿很刺激的视频| 久久夜色精品国产尤物| 国产一级二级在线观看| 久久福利青草精品资源站免费| 精品香蕉伊思人在线观看| 老外一级黄色片| 精品一区久久| 国产jizzhd精品国产| 国产精品100页| 国产免费私拍一区二区三区| 国产超级乱淫视频播放| 国产精品久久久久免费| 免费观看无遮挡叼嘿网站| 国产香蕉在线视频| 国产一级一级一级成人毛片| 久久久久一区二区三区| 久久大香| 大学生久久香蕉国产线观看| 顶级嫩模 一区二区三区| 成 人 黄 色 视频 免费观看|