描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 国产精品黄网站免费进入 | 国产无套在线播放 | 福利视频自拍偷拍 | 黄色片a级 | 国产免费观看视频 | 国产毛片一区二区三区 | 国产高清在线观看 | 国产精品自在线拍 | 久久99精品一久久久久久 | 国产高清在线精品一区a | 九九精品视频一区二区三区 | 成人精品一区二区三区校园激情 | 国产男女在线观看 | 国产成人精品777 | 久久久久久久久久综合情日本 | 国产精品va | 精品久久久久久中文字幕欧美 | 久久99国产精品视频 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 国产精品免费大片一区二区 | 久久国产精品一区 | 久久第一页 | 美女网站在线观看视频18 | 国产麻豆91欧美一区二区 | 久久精品视频网站 | 福利姬在线播放 | 国产激情在线观看 | 俄罗斯一级在线播放 | 成人毛片免费看 | 久久国产一区二区 | 成人综合网址 | 狠狠综合欧美综合欧美色 | 国产午夜精品久久久久免费视 | 国产一级毛片网站 | 国产男女视频 | 成人久久18免费网站 | 男女性高爱麻豆 | 李丽莎国产专区视频 | 激情啪啪精品一区二区 | 国产成人免费在线视频 | 国产精品四虎 |