GT simulator3 和 GX simulator 語言不一致,不能運行!
       很多朋友在學習或調試三菱觸摸屏的時候可能曾經都遇到過由于”語言版本不一致“而無法利用GX SIMULATOR2來對已有的觸摸屏程序進行模擬的問題.
       對于這樣的問題,我搜索了一下,答案不外乎是重新安裝,要么全部安裝中文版,要么全部安裝英文版。這樣確實也能夠解決問題。
不過由于本人一來比較懶,不想重新安裝軟件;二來又喜歡試用新的版本(因為舊版可能不會支持一些新的硬件)。根據經驗,一般情況下,關于語言版本的檢測不外乎以下方式:
1.配置文件
2.DLL、OCX文件
3.其他特定文件(一般如果是這個的話文件名都比較特殊)
4.注冊表
立即下載了微軟網站上的專用工具Process monitor在模擬過程中對其行為進行監視。三菱的軟件很奇怪,每個軟件都將自己目前的語言版本寫入到注冊表中,而不是固定在某個文件中。也許這是因為三菱的軟件本身就不是一個多語言版本吧。這跟三菱的編程及打包工具有關。
更改相應注冊表后,問題得到完美解決。


"開始"-----"運行"------Regedit
修改成如下的:
【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI\SWnD5-LLT\CurrentVersion】
Language"="SimpleChinese"


轉自工控網
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201104/2011041513015800001-1.shtml

版權歸原作者所有。

主站蜘蛛池模板: 久久国产情侣| 国产资源在线播放| 国产精品免费视频能看| 国产精品久久久久久久伊一| 狠狠久久综合| 大陆黄色a级片| 久久综合图片| 黄色三级视频在线播放| 久久久久综合网久久| 成人免费久久精品国产片久久影院| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产精品青草久久久久福利99| 久久中文字幕视频| 久久久久久久99精品免费| 国产国语高清在线视频二区| 免费看三级毛片| 国产午夜在线视频| 国产精品极品| 国产亚洲精品国产福利在线观看| 国产成人欧美| 国产一级淫片a视频免费观看| 韩国一级黄色毛片| 福利理论片午夜片| 国产免费亚洲| 国产精品美女在线观看| 国产成人欧美一区二区三区vr| 福利视频一区| 美女一级黄色片| 美女久久久久久久久久久| 狠狠操天天操| 国产成人 免费观看| 国产小视频在线观看免费| 麻豆tv在线观看| 久久2| 国产1级毛片| 久久久久免费视频| 成人免费高清| 国产日韩精品一区二区| 免费看特级毛片| 毛片三| 狠狠操操|