我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-01
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:54
RF-A740是三菱通用矢量變頻器,要實施在線調整,調完后將pr22=0  Pr156=0

主站蜘蛛池模板: 福利在线国产| 久久一区二区精品| 蜜臀影院在线观看免费| 久久成人永久免费播放| 国产高清视频91| 麻豆日韩区久久综合| 久久怡红院| 黄色网页在线播放| 国产成人亚综合91精品首页| 黄免费在线观看| 男女无遮挡在线完整视频| 国产精品第2页| 福利在线看片| 九九精品免费视频| 精品综合久久久久97| 国产一区二区高清视频| 国产精品2| 国产精品久久久久久久网站| 国产高清精品自在线看| 久久艹伊人| 黄色网 在线播放| 成人性动漫在线观看视频| 国产精品乱| 动漫美女喷水| 国产午夜精品一区二区三区| 久久麻豆视频| 国产最新精品精品视频| 国产91区精品福利在线社区| 国产日韩欧美第一页| 国产一有一级毛片视频| 精品视频网| 国产在线观免费观看| 国内精品久久久久鸭| 久久99国产精品| 久久亚洲精品中文字幕| 黄色片视频免费观看| 国产成人综合在线| 大陆一级毛片免费视频观看| 久久精品免费视频6| 成年人毛片视频| 久久久精品456亚洲影院|