lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
現在手中有PLC主機+熱電偶模塊+加熱管+熱電偶+固態繼電器+水箱,想做的溫度PID控制,現在硬件已經連接完成,可以看圖片,我想做個實驗就是設定50度,PLC能控制固態繼電器做PID來恒定它,保持50度不變,目的是學學PID溫度控制,大家看,我這樣連接有問題嗎?PID程序該怎么來做,看向導也看不是很明白,請大家指教。謝謝 [ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新編輯 ] |
---|---|
|
bosshyup
級別: 略有小成
|
呵呵 LZ的這個電路圖是正確的 自己寫的PID + pwm 固態繼電器選 電壓脈沖型的 我這幾天就在做這個 不過 我沒有 AD 模塊 有一塊溫控表, 就用溫控表檢測溫度PV 然后和plc 485通訊 得到 溫度 再用pid 計算出時間 用PWM 在q0.0口 輸出. |
---|---|
|
bosshyup
級別: 略有小成
|
如果要學PID 不要用plc 中的PID 公式 自己寫 有時間的話 自己搞搞 非常有意義.因為很多工程 項目中都涉及到PID . 溫度實際上是個很難控制的東西. 我現在做的 這個穩定后能達到 正負1度的精度 ,但是 在開始從常溫加熱到設定值200度 就慘了,目前最好的也有1度的超調. 還在繼續中..... 等你把,溫度 的開始升溫不超調 ,穩定后 精度高 在嘗試著 寫寫整定PID 三個參數的程序 . 等你把這些都做完了. 再回頭看看 平時工作中PID方面的東西, 不就事半功倍了 有興趣一起學習 |
---|---|
|