采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 23:03
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的,
所以異常指示燈會亮。
用CC-LINK監控位自鎖……
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看uthman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 20:10
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯

主站蜘蛛池模板: 福利在线免费视频| 国产中文字幕在线视频| 国产福利在线观看视频| 久久青青| 国产 日韩 欧美 在线| 国产成人福利在线视老湿机| 国产精品视频网| 久久素人| 成人午夜久久精品| 久久青青| 成人国产精品免费视频不卡| 黑人香蕉又粗又大视频免费| 黄色三级a| 毛片特级| 国产成人精品曰本亚洲78| 九九热在线观看视频| 精品盗摄| 国产精品久久久久久久伊一| 国产真实自拍| 国产黄mmd在线观看免费| 二区不卡| 国产精品jizz在线观看网站| 国产激情视频在线观看| 久久综合99| 免费视频久久看| 国产zzzwww在线观看| 免费a在线观看| 国产91免费在线| 久久99国产精品久久99无号码| 福利在线免费观看| 簧片在线免费观看| 久青草国产手机视频免费观看| 欧美a一级片| 国产自产2023最新麻豆| 九九99香蕉在线视频网站| 美女被流白浆喷水免费视频| 精品视频99| 久久99国产一区二区三区| 国产香蕉98碰碰久久人人| 国产一级毛片外aaaa| 美国一级毛片片aa成人|