我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
smartrice
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smartrice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-02 13:23
如果是短路的話,瞬間電流很大,空開肯定得跳;如果是線沒壓緊的話,會有接觸電阻,導致線發熱,進而導致線被燒焦;電流大,線選的細。

主站蜘蛛池模板: 久久免费观看国产99精品 | 久久精品国产99精品最新 | 韩国欧洲一级毛片 | 精品成人一区二区 | 免费一级黄色 | 国产情侣一区二区三区 | 久久精品九九亚洲精品天堂 | 久久六 | 久爱综合 | 精品牛牛影视久久精品 | 国产91色综合久久免费 | 久久精品中文字幕不卡一二区 | 国产精品视频第一页 | 男女刺激大片免费观看网站 | 毛片区| 国产新疆成人a一片在线观看 | 国产一区二区三区在线 | 国产97在线观看 | 九九爱www高清免费人成 | 久久片 | 毛毛片在线 | 精品国产三级a在线观看 | 麻豆成人免费视频 | 麻豆日韩国产精品欧美在线 | 免费久久精品国产片香蕉 | 激情黄色小视频 | 国产视频一区二区在线观看 | 男女无遮挡毛片免费视频 | 久久综合香蕉 | 国产成人微拍精品 | 久久久免费观看 | 精品一区二区三区18 | 国产免费看视频 | 嫩草影院久久99 | 国内vps一级毛片 | 国产成人高清在线观看播放 | 久草婷婷| 国产理论视频在线观看 | 国产美女久久久亚洲 | 九九热精品视频在线观看 | 国产丰满老妇伦子www |