我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
xukaianna
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xukaianna的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-26 16:29
仔細檢查,有時問題出在想不到的地方。

主站蜘蛛池模板: 成人免费黄网站| 久久一级视频| 国产一级做a爱免费视频| 免费国产黄线在线观看视频| 久久成人激情视频| 国产全部视频在线播放| 国产精品一区二区三区免费| 麻豆精品密在线观看| 国产一级真人毛爱做毛片| 国产毛片久久国产| 激情有码| 国产91av在线| 二区三区在线观看| 男女激情视频国产免费观看| 黄色草逼网站| 理论片2021第一页| 第四色婷婷基地| 国产一区二区三区毛片| 福利姬在线观看| 久久综合99| 成人狠狠色综合| 成人sq视频在线观看网站| 国产精品玖玖玖在线观看| 国产日韩欧美亚洲| 久久综合九色综合91| 黄色小网站在线观看| 免费精品久久| 久久久美女| 国产精品毛片大码女人| 精品在线免费观看| 精品久久久久久久久久久久久久久| 国产农村1级毛片| 成αv人| 免费99热在线观看| 蜜臀视频在线播放| 国产麻豆免费观看91| 国产亚洲美女精品久久久2020| 国产人妖在线| 九九视频只有精品| 国产一区免费在线观看| 久久免费视频精品|