俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 17:26
我在三菱自動化區回復過樓主的問題了

使用QC30R2是可以把屏的232口與Q PLC編程口相連接的。

經我實驗,自己做一根加強屏蔽效果的QC30R2,30米也行!

這樣就可以解決樓主的問題了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 高清午夜毛片| 国产性生活| 国产大片黄在线观看| 久爱精品视频在线视频| 久久精品国产亚洲7777| 男女男精品网站免费观看| 久久精品国产精品亚洲| 国产成人午夜福在线观看| 久久久国产99久久国产久| 黄色三级免费观看| 成人卡通精品卡通动漫第一页| 国产福利精品一区二区| 黄色片视频网| 久久精品人人做人人看最新章| 国产欧美综合一区二区| 国内久久| 国产成人精品午夜在线播放| 激情有码| 国产精品成人免费福利| 国产成人不卡亚洲精品91| 国产a级特黄的片子视频免费| 久久国产精品一国产精品| 精品国产毛片| 国产精品青草久久久久福利99| 国产成人精品免费视频| 国产成人福利免费视频| 精品中文字幕在线| 九七色伦| 国产精品免费看| 精品无码久久久久久国产| 国产人妖系列在线精品| 大色综合| 国产区第一页| 久久综合网久久综合| 成人免费观看国产高清| 免费黄色在线网站| 男女无遮挡毛片免费视频| 久久久久久久免费| 免费一级a毛片在线搐放正片| 国产精品九九| 大陆毛片|