思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-06
查看fullspeed的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-03 15:50
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

(這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
usunzhanglei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看usunzhanglei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-24 09:47
學習中

主站蜘蛛池模板: 国产一级一片免费播放刺激| 国产人妖另类在线二区| 经典国产乱子伦精品视频| 古代级毛片免费观看| 国产对白在线观看| 成人日韩| 国产91免费视频| 国产成人精品午夜| 成人国产在线24小时播放视频| 国产精品自拍一区| 国产视频一区二区在线观看| 狠狠狠很橹影院| 久久小视频| 精品久久免费视频| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| 国产人妖ts在线观看网站| 久爱综合| 久久久久夜| 国产三级在线播放线| 成人黄视频在线观看| 国产麻豆精品hdvideoss| 国产福利三区| 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产91久久精品一区二区| 国产一级毛片大陆| 久久免费看片| 免费黄色看片网站| 男女免费高清在线爱做视频| 黄视频国产| 国产女主播福利在线| 国产不卡在线观看视频| 国产97色在线中文| 国产freexxxx性播放麻豆| 成人福利在线| 国产一级淫片a免费播放口欧美| 美女色网站| 看免费毛片| 久久亚洲女同第一区| 国产网站免费视频| 国产视频91在线| 国产一区二区视频在线观看|