gaomaoge
級別: 探索解密
|
主要問plc程序題,會出些什么.程序題 有些題目如 通訊的話,我感覺小公司也沒那個水平做啊 如果你現在是考官,會給我出什么題目呢 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
樓主還沒說你的小廠是干什么的 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
電氣工程師級別的維修之類的要求會比電器安裝工高得多,如維修單片或PLC,數模電路之類設備,一般安裝電工沒有這個能力和經驗。我會問你:“如果我廠有一臺PLC控制的設備,你有能力把它工作流程和接線圖寫出來嗎?你的工作流程怎樣安排?” |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
為什么小廠里維修要電氣工程師級別?電工也能維修。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
其實不是要求高不高的問題,現在大多是私有企業,每個老板都想請個有能為他分憂的人才,其實工業維修包括范圍很廣,低至刀閘開關接觸器,高至設備通信,出現的故障現像五花八門,你會寫程序不代表你會修,好運的給你看到現明顯聲光味現像,但有些現像是不明顯的,給你說個實例:有一次我到一間工廠修一臺制冷機,機器故障現像是啟動時觸摸屏顯示內部高壓不能下降造成起動故障不能正常運轉,我測量它幾個比例電磁閥電阻正常,再測量起動時比例電磁閥控制電壓,發現25%,和75%的電磁閥控制電壓為正常的220V,但是100%電磁閥控制電壓為0v,但它的繼電器控制管B,E間有0.75V電控制電壓,再關機關電測量控制管和繼電器電阻是正常的,再通電測量控制板低壓直流電源12V正常,但機器起動時下降到只有9.5伏而且不穩定,在電源低壓并上一只2000微發電解電容后,低壓直流電源12V正常了,100%電磁閥控制繼電器吸合了,100%電磁閥線圈電壓為220v,制冷機的內壓迅速下降到正常水平,起動成功了,原來是單片控制板的低壓供電的濾波電容干枯引起。 [ 此帖被shi2999在2011-09-07 21:25重新編輯 ] |
---|---|
|