wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
經常得到樓主的幫助,現在我寫一份實際例子,希望對于大家有用. 硬件組態:siemens338定位模塊,傳感器是二進制格式.25位. A( A( A( L PID520 L L#0 -D T MD900 AN OV SAVE CLR A BR ) JNB _001 L MD900 DTR T MD904 SET SAVE CLR _001: A BR ) JNB _002 L MD904 L 5.000000E+001 /R T MD908 AN OV SAVE CLR _002: A BR ) JNB _003 L MD908 L 1.000000E+002 +R T DB2.DBD28 _003: NOP 0 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
同樣的模擬量編程問題。在現場調試時可能會發生,使感到束手無策。傳感器因為有首、未死區和安裝條件引起的死點,當然使用硬件解決是肯定的,有時侯也可以用軟件來解決問題。接上面的程序,我在后面做了個比較指令,就是當結果小于0(==0),觸發傳送條件,把常數傳入。正常時不變。這個前提是死區位置于實際位置相差不大。 |
---|---|
|
xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
![]() |