電流互感器在交接及大修前后應進行極性試驗,以防在接線時將極性弄錯,造成在繼電保護回路上和計量回路中引起保護裝置錯誤動作和不能夠正確的進行測量,所以必須在投運前做極性試驗。
測量電流互感器的極性的方法很多,我們在工作時常采用的有以下三種試驗方法:①直流法;②交流法;③儀器法。
1 直流法
見圖1。用1.5~3V干電池將其正極接于互感器的一次線圈L1,L2接負極,互感器的二次側K1接毫安表正極,負極接K2,接好線后,將K合上毫安表指針正偏,拉開后毫安表指針負偏,說明互感器接在電池正極上的端頭與接在毫安表正端的端頭為同極性,即L1、K1為同極性即互感器為減極性。如指針擺動與上述相反為加極性。

圖1 直流法測電流互感器極性
2 交流法
見圖2,將電流互感器一、二次線圈的L2和二次側K2用導線連接起來,在二次側通以1~5V的交流電壓(用小量程),用10V以下的電壓表測量U2及U3的數值若U3=U1-U2為減極性。




圖2 交流法測電流互感器極性
U3=U1+U2為加極性。注意:在試驗過程中盡量使通入電壓低一些,以免電流太大損壞線圈,為了讀數清楚電壓表盡量選擇小一些,變流比在5以下時采用交流法測量比較簡單準確,對變流比超過10的互感器不要采用這種方法進行測量,因為U2的數值較小U3與U1的數值接近,電壓表的讀數不易區別大小,所以在測量時不好辨別,一般不宜采用此法測量極性。
3 儀表法
一般的互感器校驗儀都有極性指示器,在測量電流互感器誤差之前儀器可預先檢查極性,若指示器沒有指示則說明被試電流互感器極性正確(減極性)。

主站蜘蛛池模板: 黑人操日本人| 精品国产高清不卡毛片| 国产91精品露脸国语对白| 德国最新精品性hd| 俄罗斯aa一级毛片| 韩国福利一区二区三区高清视频| 久久一区视频| 免费久久精品国产片香蕉| 国产成人青草视频| 久久婷婷是五月综合色狠狠| 久久精品国产欧美日韩99热| 国产精品黄网站免费进入| 久久免费播放视频| 国产在线综合一区二区三区| 鲁丝一区二区三区不属| 国产精品麻豆一区二区| 国产美女在线精品亚洲二区 | 国产最新精品| 超碰v| 国产一区二区高清视频| 国产男女猛烈| 国产自产自拍| 黄色在线网站视频| 久久国产经典视频| 国产三级国产精品| 毛片一级在线观看| 久久青草热| 国产在线精品一区二区中文| 成人午夜视频在线观| 国产午夜一区二区在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费一级录像| 精品国产成人a在线观看| 成人影片在线播放| 久久七国产精品| 国产高清不卡码一区二区三区| 九九爱www高清免费人成| 黄色片 mp4| 国产在线视频在线观看| 久久99久久99精品免观看| 国产精品网址|