     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
趙工電修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 206 點
下載積分: 13309 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2022-09-01
查看趙工電修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 16:01
先要搞清楚什么是相電壓什么是線電壓,三相電力系統中,相對相的電壓叫線電壓(我國的標準是380V),相對零的電壓叫相電壓(我國的標準是220V),380V星形接法則每組線圈對公共點的電壓就是220V,這說明電機線圈電壓是220V。如果接成三角形接法則每組線圈的電壓也是220V。一般情況下10KW以下不用降壓起動,但是如果是帶重負荷起動,那也是要降壓起動的,或者在機械上減負荷起動.

主站蜘蛛池模板: 国产一区国产二区国产三区 | 精品欧美高清不卡在线 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 国产一区二区高清视频 | 国产一精品一aⅴ一免费 | 岛国视频在线观看免费播放 | 久久精品无遮挡一级毛片 | 精品国产日韩亚洲一区91 | 国产福利二区 | 免费观看一级毛片 | 久久精品久久久久久久久人 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 精品国产品欧美日产在线 | 久久国产成人精品 | 免费h片在线观看 | 九九热综合 | 福利亚洲 | 国产精品日本 | 国产精品久久久久网站 | 麻豆tv传媒免费观看在线播放 | 插的好爽视频 | 国产在线精品香蕉综合网一区 | 国产麻豆网 | 国产成人高清视频免费播放 | 美女黄频a美女大全免费皮 美女黄色一级毛片 | 免费网站看av片 | 国产精品视频九九九 | 黄色视屏免费在线观看 | 国产成人a | 久久精品久噜噜噜久久 | 成年人毛片 | 九九大香尹人视频免费 | 久久99久久精品国产只有 | 鲁在线视频| 国产高清久久 | 国产网红主播精品福利大秀专区 | 免费观看黄色a一级视频播放 | 免费日韩在线视频 | 国产一级在线 | 国产精品制服丝袜亚洲欧美 | 久久精彩免费视频 |