     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 08:52
先判斷電機的線圈電壓,如你所說的電機線圈電壓是220V。要星三角啟動的電機必須是三角接法運行的,這時候線圈得到380V電壓,在啟動Y接法時,線圈得到的電壓是220V,也就是起到了減小啟動電流的目的(當然也減小了啟動轉矩)。綜上所說你的那只電機是不能用星三角啟動的。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-17 08:16
引用
引用第2樓hongkong于2011-09-16 20:29發表的  :
yyhexf ,您好!謝謝給我幫助,我還不沒白,若電機線圈電壓是220V,外接三相380V(單相/每相220V)三角接法運行時,這時候線圈得到380V電壓,是這樣嗎?那電機的線圈不會燒掉?外接三相380V(單相/每相220V)接成Y型時,線圈的電壓時220V,這樣是對的嗎?這樣,是不是外界外接三相380V(單相/每相220V)電壓時,只有電機線圈是額定電壓380V才適合。

所以星三角運行的電機線圈電壓必須是380V的

主站蜘蛛池模板: 狠狠做深爱婷婷久久一区| 久久综合狠狠色综合伊人| 精品国产一区二区三区在线观看| 草久视频在线观看| 国产偷窥| 国产精品欧美在线不卡 | 国产无卡一级毛片aaa| 岛国a视频| 国产亚洲精品福利片| 国内久久久久高清影视| 久久做| 精品国产v| 黄色性生活毛片| 成人黄 在线播放| 麻豆自拍| 狠狠澡夜夜澡人人爽| 九九精品久久久久久噜噜| 黄色片播放| 精品a视频| 国产79av| 黄色黄瓜视频| 国产免费精彩视频| 国产精品国语自产拍在线观看| 国产免费网址| 黄免费在线观看| 久久综合九色欧美综合狠狠| 久久久久久久99精品免费观看| 免费网站在线观看国产v片| 久久97久久97精品免视看秋霞| 免费网站入口| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产成人久久精品麻豆二区| 麻豆国产人免费人成免费视频| 精品综合久久久久久99| 国产精品久久久久无码av| 国内精品综合九九久久精品| 免费看a视频| 国产人妖在线播放| 精品在线91| 精品国产香港三级| 看日本黄大片在线观看|