各位 高手 我用FX2N--64MR 基本單元 連接 FX2N--16EX 輸入專用 擴展單元 用擴展單元來做I/O點。程序寫入后 短接線短接I點不起作用 。但用軟元件測試中的強制 程序可以運行 這是為什么 ?? 還有這個 FX2N--16EX 輸入點 是和 COM 接通 還是和 +24 接通 看說明書 也不清楚! 請各位賜教!多謝! 還有個問題 就是要將PLC里面的程序清空 是不是創建一個新工程 然后什么也不寫 直接寫入PLC 把源程序覆蓋 這樣可以嗎 請指點!不勝感謝! [ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
首先看主機X到多少,然后從下個8位開始。 比如64MR輸入32點,主機輸入點應該是X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37 那么擴展的FX1N-16EX就是從X40-X47 X50-X57 接通可以這樣:64MR的24+連接16EX的24+,然后64MR的COM接X40生效 PLC軟件里有一個清除內存,清除存儲器選項,用這個清空PLC比較好 |
|
---|---|---|