今天修了一臺機,真的怪,修了三個小時才好,細說不知是如何好的
情況是這樣的
塑料產品上有一個銅件,如果切產品上的這個銅件碰到了模具,則開始切產品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,后來擔心開頭電源是負接外殼的,把開關電源也折除,開關電源上的接地線也拆除,還是一樣有信號輸入PLC,擔心電磁閥,或是基他感應器線路破損而接外殼,一不做二不休,我把全線給折了,但是接在機加上的線還是有信號輸入PLC的輸入端口,見笑啦,好在機器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在機器上只有一只電源開關,一及電源線,其他就都沒有接觸到機架,后來想了一下,把接入電源開關前的電源線電纜內的接地線剪了,才沒有這種現象了。再接入其他線路,也沒有問題,只要電源端的接地線一接到機體,輸入端馬上就有信號?
請大家支招,這是為什么?
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 21:28
學習了

主站蜘蛛池模板: 国产四区| 免费一级毛片视频| 成人a级高清视频在线观看| 久久97精品久久久久久久不卡| 成人精品区| 国产精品七七在线播放| 草逼综合| 国产真实露脸精彩对白91| 国产无套在线观看视频| 国产精品综合在线| 国产三级网址| 免费看片在线| 国内精品麻豆| 国产高清自拍| 成年黄色网址| 国产视频资源在线观看| 国产成人+亚洲欧洲| 国产免费美女视频| 国产一区二区三区精品视频 | 国内精品在线播放| 久久国产99| 国产啪精品| 久久精品国产2020观看福利色| 久热国产在线视频| 国产成人高清亚洲一区久久| 国产草草影院| 久久综合狠狠色综合伊人| 国产熟睡乱子伦视频观看软件| 久久sp| 毛片视频大全| 国产成人精品在视频| 国产99青草全福视在线| 国产一区二区三区在线看| 久久精品成人国产午夜| 久久小视频| 福利网站在线播放| 男人天堂综合网| 国产成人综合亚洲| 国产大学生毛片一级高清| 国产精品99久久99久久久看片| 免费高清精品国偷自产在线|