我用PLC的AD模塊將4-20mA信號采集到數據寄存器D0中,
再用VB編寫上位機軟件,和PLC通信,讀取D0數據,可顯示的是數字值,如何才能在上位機中顯示采集的模擬量的值。
例如,AD模塊采集8mA電流,在上位機中顯示8 ;  12mA電流 ,顯示12
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 21:16
用除法指令啊,比如20mA電流對應D0數值是100,但是你上位機要顯示的結果是20,那么對應的關系就是100/20=5
然后就用D0的數據除以K5,得出的結果保存在D1上,然后你上位機讀取D1的數值,這樣不就OK了?

主站蜘蛛池模板: 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 国内成人自拍视频| 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆| 国产精品毛片va一区二区三区| 国语自产拍在线观看任你躁| 久久久久avav久久久| 免费在线一级毛片| 国产在线手机视频| 九九热免费在线视频| 国产操操| 精品一区二区久久| 精品久久久久久久九九九精品| 国产三级网页| 国产一级爱做c片免费昨晚你| 国产一级性生活片| 国产特一级毛片| 国产精品视频白浆免费视频| 免费看三级毛片| 久久免费精彩视频| 国产精品福利久久久久久小说| 国产看片网站| 成人狠狠色综合| 久青草国产手机在线观| 国产区精品福利在线社区| 国产一级一片| 久久三级网站| 精品久久久久久久久久久久久久久| 国产jizz| 久久久96| 国产夜色福利院在线观看免费| 国产伦精品一区二区三区高清| 老外和中国女人一级毛片| 国产手机在线观看视频| 毛片免费网站| 国产免费网站看v片元遮挡| 久久美女视频| 黄色性感视频| 免费在线看v片| 九九精品久久久久久久久| 成人久久久久久| 久久免费视频一区|