ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
應該是整流電路啊 |
|
---|---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
學習了,謝謝 |
|
---|---|---|
|
eb545
級別: 略有小成
|
全波整流后有效值110*0.707=77V [ 此帖被eb545在2011-11-03 14:38重新編輯 ] |
---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
|
各位都有道理看是在什么情況下都是對的。 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
一點也沒錯啊,全波整流以后的電壓就會降低啊 在輸出部分應該是兩個防止反向回流的穩壓二極管 ,所以80V很正常。 |
|
---|---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
KD1是防止反向回流的,KD2應該是穩壓二極管。 |
|
---|---|---|
|
ganminxu
級別: 工控俠客
|
AC110整流后加電容濾波直接接抱閘就可以了,這種線圈額定是DC110V的,我就經常這樣做的 |
---|---|
|
ganminxu
級別: 工控俠客
|
說明書上說:開閘電壓DC110V,維持電壓80V. |
---|---|
|
kawasakilu
級別: 略有小成
|
110V交流橋式整流后得到的理論電壓是99V。這是空載下的電壓。帶了負載后電壓會有下降,根據負載的輕重降的電壓多少會不一樣。實際使用時加載抱閘線圈上的電壓就可能是80多伏,這個跟有沒有加接續流二極管沒有關系。 |
---|---|
|