一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第1樓oswald于2008-04-19 00:49發表的  :
Reset



復位后并不能從根本解決問題的
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第2樓zyfzxh于2008-04-19 07:56發表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?



怎么具體來判斷呢?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-20 09:28
引用
引用第3樓sjm213于2008-04-19 08:27發表的  :
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些?达L機電機是否能正常運行。



把過電流保護值相對的改大一些
是指調整熱繼電器嗎?(出故障時熱繼電器并沒有跳)
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-20 09:30
引用
引用第4樓zjp198169于2008-04-19 10:01發表的  :
把里面電流上限調大點



沒有看明白,請再詳細說一下
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-20 09:32
引用
引用第5樓taipi-k于2008-04-20 09:18發表的  :
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看


這個的可能最大,但是怎么會不穩定呢?負載有變化?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-20 14:47
引用
引用第12樓taipi-k于2008-04-20 10:50發表的  :
1、變頻器線路不允許有熱電器
2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。
3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下



變頻器線路不允許有熱電器?這個論斷有待商榷吧,一臺變頻器帶幾個電機的時候應當必須給每個電機回路配熱繼電器的啊,而這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-20 14:51
非常感謝大家的幫助!感謝!

因為故障原因已經在變頻器上明示了,所以,目前我的問題是具體怎么來做?
1.檢查輸出到底是怎么個檢查方法?
2.對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

主站蜘蛛池模板: 成人免费福利视频| 国产精品一区伦免视频播放| 国产一级一国产一级毛片| 国产91高跟丝袜| 精品久久久久免费极品大片| 国产一级毛片高清视频在线| 国产成人免费高清视频| 国产成人免费不卡在线观看| 国产精品久久久久久久毛片| 国产精品免费观看网站| 国产在视频| 毛片毛多| 国产高清片| 极品美女免费高清色视频| 九色国产| 久久亚洲美女久久久久| 毛片1| 噜噜噜色噜噜噜久久| 免费国产a国产片高清不卡| 成年女人在线观看片免费视频| 老子午夜精品我不卡影院| 国产91在| 精品综合久久久久久99| 国产区精品高清在线观看| 国产在线日本| 国产精品高清在线观看| 久青草视频在线观看| 草久在线视频| 国产区福利| 久久全国免费久久青青小草| 国产精品精品| 久操视频免费在线观看| 精品国产乱码久久久久久一区二区| 免费伊人网| 免费日韩在线视频| 国产高清免费吃奶在线观看| 成人免费淫片95视频观看网站| 九九精品在线播放| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 久久中文视频| 看全色黄大色黄女片爽老外|