工控機與臺達VFD-B(1.5KW)變頻器通訊,變頻器接了一臺800W三相電機(空載),變頻器接地線都沒接(只接了電源輸入,電機輸出,還有通訊線),USB轉485用的是普通導線(USB轉485接口網上買來20元),出現如下問題:
1、通訊不穩定:工控機控制變頻器運行一段時間后(大概幾分鐘),出現通訊失敗,需工控機上重新連接才可以再次通訊,連接后幾分鐘再次出現通訊失敗。
2、工控機讀變頻器的參數有:輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、輸出轉速,這5個參數讀數跟變頻器面板上顯示都一致,但是有一個問題,當變頻器輸出頻率給定為50HZ時,電機轉速大概有2940轉/分,變頻器跟工控機都顯示轉速為69轉/分,怎么會差這么多?是不是得自己用頻率來算出轉速?還有這5個參數中,哪幾個顯示的是準確值?
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 09:08
變頻器就是一個干擾源,,我記得臺達變頻器通訊就是電話線的水晶頭,你直接轉成RS232 應該就可以了吧
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 09:10
還有轉速你應該在變頻器里面設置的,速度才會和你的實際值相同

主站蜘蛛池模板: 韩国免费高清一级| 精品久久久久久久九九九精品 | 国内精品久久久久女同| 成年人福利视频| 国产小视频你懂的| 国产高清免费在线| 久久不卡影院| 久久久久久午夜精品| 国产不卡网| 久久99精品久久久久久噜噜| 高清精品一区二区三区一区| 国产精品久久久久久久午夜片| 国产一级片观看| 久久成人国产精品免费| 国产免费看| 久久久夜夜夜| 免费a级特黄国产大片| 国内精品久久久久影院6| 久久久国产精品视频| 精品视频在线免费观看 | 国产成人久久精品一区二区三区| 国产欧美精品综合一区| 国产亚洲精品91| 国产免费叼嘿网站免费| 久久免费国产视频| 国产精品成人一区二区三区| 免费一级特黄特色黄大任片| 国产码欧美日韩高清综合一区| 精品一区二区三区影片| 久久久久久久久a免费| 毛片视频网站在线观看| 男女一级免费视频| 成人午夜免费福利| 国产大学生毛片一级高清| 久久精品国产精品亚洲综合| 精品免费福利视频| 国产精品久久久久久久久岛| 福利一区二区| 国产极品精频在线观看| 国产欧美日韩第一页| 精品国产一区二区三区久|