前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
inking0801
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看inking0801的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:57
啟動電流按2.5~7倍的額定電流估算

主站蜘蛛池模板: 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 免费鲁丝片一级观看| 成人a一级毛片免费看| 国产高清在线不卡| 美女黄频a美女大全免费皮| 国产成人久久综合热| 国产偷窥洗澡视频| 国产夫妻精品| 欧美777精品久久久久网| 免费观看黄色a一级视频播放| 久久久久女人精品毛片| 国产成人愉拍精品| 国产精品一区久久精品| 不卡午夜视频| 久久精品7| 国产黄色在线| 成人国产网站| 久久99精品福利久久久| 免费国产午夜在线观看| 精品一区国产| 国产资源免费| 久久精品国产72精品亚洲| 美女三级在线| 成人影片在线播放| 国产成人一级片| 男女午夜性刺激| 国产一及毛片| 免费观看一级成人毛片| 二区中文字幕| 成人资源影音先锋久久资源网| 美女免费精品视频在线观看| 久热首页| 可以免费观看的一级片| 极品三级| 国产成人v片视频在线观看| 成人a视频高清在线观看| 久久九九免费| 美乳在线观看| 国产大陆亚洲精品国产| 国产色产综合色产在线观看视频| 久久免费国产视频|