前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 18:23
正反轉切換的時候轉差率會很大,電流瞬間會非常大所以很容易燒壞觸點。切換時應有短暫延時,必須外接中間繼電器。電容的選擇要根據分相繞組的感抗來選擇,還要分是啟動電容還是運轉電容,啟動電容比運轉電容大很多,啟動電容當成運轉電容會燒壞電容還有燒壞繞組的可能,一定要注意。
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-13 14:38
PLC的輸出可以帶小功率的電磁閥和指示燈之類的,如果是直流負載的話要加續流二極管,交流就加阻容吸收.

主站蜘蛛池模板: 麻豆国产一区二区在线观看| 久久小视频| 国产网红主播精品福利大秀专区| 久久九九99热这里只有精品| 国产在线精彩视频| 国产精品国产亚洲精品不卡| 蜜桃视频m3u8在线观看| 男女激情视频国产免费观看| 国产专区青青草原亚洲| 国产h视频在线观看| 国产精品99re| 播放欧亚一级特黄录像| 久热996re这里有精品| 国产成人精品曰本亚洲78| 毛片在线看片| 国产一级做a爰片久久毛片99| 国产三级视频在线观看视主播| 九热在线| 男人的天堂久久精品激情| 男女交性永久免费视频播放| 九一国产在线观看| 国产伦精一区二区三区| 久久免费视频1| 福利一区二区| 二区不卡| 久操免费视频| 毛片免费永久不卡视频观看| 免费三级毛片| 国产色产综合色产在线观看视频| 国产福利姬| 国产成人一区二区三区免费观看| 农村苗族一级特黄a大片| 国产女人毛片| 国内精品麻豆| 国产夫妇精品自在线| 成年女人免费视频播放77777| 久久久麻豆| 不卡视频一区| 久久精品亚洲综合| 国产一区二区三区毛片| 国产 日韩 欧美 综合|