樓主  發表于: 2011-11-11 12:03
        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲欧美一区麻豆| 男人的天堂久久香蕉国产| 免看黄| 黄色片免费在线观看| 久久片| 老司机毛片| 免费成人福利视频| 国产妇女性爽视频| 国产精品一级视频| 国产在线美女| 高清一级| 国产色综合久久无码有码| 国产性做久久久久久| 大陆高清自拍| 美女网色站| 精品国产自在现线看| 波多野在线播放| 国产精品100页| 国产全部视频在线播放| 久久是精品| 激情影院在线观看| 国产亚洲综合在线| 国产精品jizzjizz| 大毛片a大毛片| 国产高清在线观看视频手机版| 国产精品免费αv视频| 国产偷倩视频| 美女午夜影院| 国产精品二区高清在线| 国产69精品久久久久9999| 国产一区二区视频在线观看 | 成人久久精品一区二区三区| 久久九九国产| 黄色一级毛片免费看| 可以播放的亚洲女同性| 久久久久久毛片免费观看| 国产免费黄色网址| 成人黄色三级视频| 插一插射一射视频| 成人午夜性a一级毛片美女| 高清乱码精品福利在线视频|