一個項目,CPU是315-2DP,下連ET200兩個,程序用Profibus-DP組網,Wincc用MPI組態的畫面,開機時間比較緊,我用一個上位機接MPI上用的,開始還好,后來出現了有規律的通訊中斷,我想可能是MPI和Profibus-DP的通訊速率不一樣,后來把Wincc也改用Profibus狀況就沒有了,請問這樣分析對么?為什么開始沒有出現通訊中斷的問題啊?敬請賜教