qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
現在有個工程要控制13個軸,打算用三菱Q系列PLC做,有兩個方案: 1用Q06HCPU+QD75+J3A模塊來實現. 2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B來實現 方案1接線復雜,有應用經驗.響應速度可以滿足要求 方案2接線簡單,只是見過別人的案例,沒有實際做過,不知道響應速度高不高? 各位高手給個建議用哪個方案做要好一些? 注:設備要求快速響應,馬達的工作速度較快 [ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新編輯 ] |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
我勸你還是用Q172H ,可以最大支持16個軸,滿足你12個軸的要求,用QD75模塊,如何12個吧QD75做成多軸聯動?接線不但麻煩,調試過程還有預計不到的情況。用172H還可以分布式安裝,同步響應速度可以達到幾毫秒,通信速度在30M,已經能滿足你的要求吧 Q172H Q173H的資料在三菱的管網上有得下載,你應該找到的。應用也不會很難的!有不明白的大家可以交流 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
忘記Q172H是支持8軸的,有12軸的,建議還是用Q173H來做,省配線,基本上只關注編程事情,其實CC-LINK通信的速度是比較快的一般可以達到30M以上的速率,就是不知道你的系統的響應要求怎樣,以及精度要求。 |
|
---|---|---|
|