樓主  發表于: 2011-12-08 15:58
我想用西門子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西門子PLC輸出的脈沖是高電平,
三菱MR-J3的伺服接收是低電平,請問怎么連接啊?
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 21:14
引用
引用第7樓wwcwwc于2011-12-09 11:39發表的  :
樓主好像在西門子論壇上也發了同樣的貼,那里我不能把圖片給發上來。
如果是這樣,需要在中間加一個射極跟隨器。其中電阻阻值需要看你的供電電壓,如果是24V電源,則電阻選擇10K左右。 [attachment=75850]


不知道這個有用嗎,我現在用安川伺服遇到同樣的問題,安川的技術告訴我“直接反過來接,本來7腳接+24V,8腳接脈沖,改成7腳接脈沖,8腳接com,”我不知道他這樣說的對不對,同時西門子的技術告訴我沒辦法實現。

我自己網上查,說伺服驅動內部是雙向光耦的話,可以不用區分正負,那這樣的話是不是不論是PNP還是NPN都可以按照原來那種7腳接+24V,8腳接脈沖的方法來接呢


我現在很迷茫,求解

主站蜘蛛池模板: 精品动漫在线观看视频一区| 国产精品.com| 精品成人久久| 国产成人久久精品一区二区三区| 美女久久久久久久久久久| 久草新视频| 精品国产成a人在线观看| 可以免费看毛片的网站 | 精品国产成人在线| 久久国产经典视频| 久久999精品| 精品国产影院| 久久成人18免费网站| 久久免费视频3| 久久97精品久久久久久清纯| 国产亚洲精品xxx| 久久国产精品久久国产精品| 精品日韩欧美| 成人精品综合免费视频| 国产真实乱对白mp4| 成人中文字幕在线| 国产精品一区二区久久不卡| 精品国产人成亚洲区| 波多野结衣在线观看网址| 国产免费91| 国产中文字幕一区| 国产黄色大片网站| 精品国产自在现线看| 国产色av| 国产鲁阿鲁在线视频观看| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 农村妇女高清毛片一级| 黄色自拍视频| 久久精品午夜| 成人免费视频网址| 黑人操日本人| 国产一页| 国产一区二区色淫影院| 国产精品久久不卡日韩美女| 国产在线观看第一页| 国产一级淫片a视频免费观看|