CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!
    中國工控
    學習
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 662 點
    下載積分: 2137 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看中國工控的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-05-04 13:17
    這不是說明書里的嗎?您自己的東西呢????

    主站蜘蛛池模板: 福利精品视频| 国产手机在线观看视频| 波多野结衣在线观看一区二区 | 国产精品被窝福利一区| 国产欧美一区二区三区久久| 国产亚洲福利一区二区免费看| 国产免费黄色| 国产亚洲毛片在线| 免费国产a理论片| 国产一页| 国产丝袜美腿高跟白浆| 美国一级做a一级爱视频| 久久国产视频网| 久久一区二区三区免费| 国产a级一级久久毛片| 国产一级大片免费看| 国产精品视频第一页| 国产美女免费观看| 国产a免费| 国内自拍一二三四2021| 久久99国产精一区二区三区!| 国产精品午夜久久久久久99热| 国产一区成人| 免费看三级黄色片| 久久久久久久久毛片精品| 免费观看一级一片| 久久精品国产只有精品66| 国产91在线九色| 久久精品首页| 美女伊人网| 国产三级网站在线观看播放| 国产成人免费在线视频| 看真人视频一一级毛片| 国产成人91| 久久澳门| 第一毛片| 国内欧美一区二区三区| 国产日产亚洲欧美综合另类| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 国产午夜片| 国产ts人妖系列视频网站|