機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:711

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2025-01-15
查看guofu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 14:17
臺達有專門的原點指令 好像是用模式2

主站蜘蛛池模板: 免费国产成人综合| 国产一区私人高清影院| 成人福利在线免费观看| 国产精品成人免费综合| 久久都是精品| 国产成人91激情在线播放| 韩国三级香港三级日本三级 | 国产一级精品毛片| 成人日韩在线观看| 国产69精品久久久久99尤物| 国产免费亚洲| 国产91久久精品一区二区| 国产免费久久精品99久久| 国产91在线精品| 国产区在线免费观看| 久久精品a| 福利在线视频观看| 黄色一级视频网站| 国产一页| 国产一区二区久久| 成人自拍网站| 成人国产免费| 精品久久久久久| 国产精品妖精视频| 国产日本欧美在线观看乱码| 久久久久久久久女黄9999| 久久国产精品一区二区| 国产美女久久久久| 国产成人精品777| 免费毛片a| 国产精品免费大片| 大妹子最新视频在线观看| 国产精品视频久| 男女无遮挡毛片视频播放| 国产精品视频一区麻豆| 国产女明星专区视频在线播放| 国产h在线| 国产精品免费大片| 国产一二三四区在线观看| 精品午夜国产在线观看不卡| 国产一级一级|