我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激!!。。。。。。。。。
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 12:22
在下愚見,三相電流不平衡按理說時間長了會燒掉繞組的啊。接觸器觸點也是好的,電機繞組絕緣,對地絕緣也是好的嗎?另外電壓如果波動即使很小,電流也會波動很大的啊。難道電機繞組電阻平衡嗎?短路片拆開測量下電阻!

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频99| 美国aaaa一级毛片啊| 久久精品女人天堂| 久久性妇女精品免费| 国产精品免费入口视频| 狠狠大日本亚洲香蕉亚洲| 久久综合视频网| 精品国产毛片| 草草影院ccyy国产日本欧美| 搞黄视频网站| 国产精品ⅴ视频免费观看| 韩国三级日本三级| 精品区在线观看| 国产精品成人免费综合| 不卡一级毛片免费高清| 久久狠| 久久高清一级毛片| 国产麻豆视频| 国产精品久久久久一区二区 | 美国特级a毛片免费网站| 免费网站日本| 国产日韩久久| 国产一级高清视频免费看 | 国产高清免费观看| 成人国产网站| 国产三级精品在线| 国产成年女一区二区三区| 久久性精品| 巨臀在线| 精品国产麻豆免费网站| 国产成人综合久久精品亚洲| 波多野衣结在线精品二区| 国产综合亚洲专区在线| 久久99九九国产免费看小说| 看真人一一级毛片| 精品国产麻豆| 国产酒店自拍| 免费在线成人| 久久精品视频5| 福利在线网址| 成人免费专区|