在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85901 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-05
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85901 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-05
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 国产一级一片免费播放 | 国产五区 | 国内精品久久久久影院6 | 国产午夜精品久久久久 | 精品成人免费自拍视频 | 国产免费片| 国产高清视频免费在线观看 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 成年女人午夜毛片免费看 | 免费高清特黄a 大片 | 免费一级毛片不卡不收费 | 国产美女视频免费看网站 | 国产精品成人一区二区不卡 | 国产亚洲91 | 理论大片三在线观看 | 精品一区二区三区免费视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠狠色综合久久 | 免费高清一级欧美片在线观看 | 久久久国产成人精品 | 国产成人福利免费观看 | 黑人操日本人 | 国产一区二区精品久久小说 | 久久亚洲美女久久久久 | 国产中文字幕第一页 | 久草高清视频 | 国产在线成人精品 | 精品三级国产 | 国产一区二卡三区四区 | 国产伦码精品一区二区三区 | 韩国女主播一区二区三区视频 | 国产精品96久久久久久久 | 国产性片在线 | 久久久久久久国产精品毛片 | 国产精品情侣 | 久久九九99 | 久久综合九色综合97婷婷女人 | 国内精品久久久久久麻豆 | 精品国产午夜久久久久九九 | 国产成人微拍精品 | 黄色网页在线播放 | 精品国产高清在线看国产 |